三相電表互感器接線有三相三線接法,搭配2個互感器,三相四線接法,搭配3個互感器,下面我們來看看兩種三相電表互感器具體接法。
三相四線電表互感器接線圖
A黃線,電壓線接入2號口,電流線經過第1個電流互感器S1接入1號口輸入,S2接入3號口輸出
B綠線,電壓線接入5號口,電流線經過第2個電流互感器S1接入4號口輸入,S2接入6號口輸出
C紅線,電壓線接入8號口,電流線經過第3個電流互感器S1接入7號口輸入,S2接入9號口輸出
N黑線一般代表零線,直接接入10號口。
三相三線電表互感器接線圖
A電流線經過互感器S1接入1號口,3號口經過S2輸出,電壓線接入2號口。
B電壓線接入5號口,電流線直接接負載
C電流線經過互感器S1接入7號口,9號口經過S2輸出,電壓線接入8號口。
電表安裝前準備工作一定要做好
裝表接電人員接到裝接工單后,應做以下準備工作:
1、核對工單所列的計量裝置是否與用戶的供電方式和申請容量相適應,如有疑問,應及時向有關部門提出。
2、憑工單到表庫領用電能表、互感器,并核對所領用的電能表、互感器是否與工單一致。
3、檢查電能表的校驗封印、接線圖、檢定合格證、資產標記是否齊全,校驗日期是否在6個月以內,外殼是否完好,圓盤是否卡住。
4、檢查互感器的銘牌、極性標志是否完整、清晰,接線螺絲是否完好,檢定合格證是否齊全。
5、檢查所需的材料及工具、儀表等是否配足帶齊。
6、電能表在運輸途中應注意防震、防摔,應放入專用防震箱內;在路面不平、震動較大時,應采取有效措施減小震動。
相關推薦: